gevelkachel gaat niet opnieuw aan (en schakelt helemaal uit)

  • #1

Vincent82

New member
Dag klussers,

Ik heb een Benraad 3100T gevelkachel met het volgende interessante probleem:
- na aanzetten brand hij een tijdje
- op moment dat hij warm is, zet thermostaat de kachel op waakvlam
- na een tijdje verwacht je dat de kachel weer aanspringt, maar hij springt juist uit (waakvlam dooft).

Enige ideeën wat hier aan te doen?

Paar testjes:
- Op het moment dat ik de kachel op N (neutral) aanzet, blijft de waakvlak gewoon oneindig branden (als de kachel koud is).
- Maar als na automatisch op waakvlam te zijn gezet ik m op N zet. Gaat de waakvlam wel uit na een tijdje (dus als de kachel warm is).
- Als de kachel op waakvlak is geslagen en ik draai de knop hoger (handmatig aanzetten) slaat hij wel weer aan.
- krijg de kachel niet altijd makkelijk aan als hij warm is
 
  • #2

fazertoer

Klus expert
Afvaltijd thermokoppel en spoel checken ,na sluiten waakvlam moet je tussen de 20 en 30 seconden een hoorbare "klik" horen zodat je weet dat de spoel de gasklep sluit!

Kijk ook eens of er ergens op de kachel een maximaal sensor zit (klein ± 10mm knopje) deze kan ook defect zijn!

En kijken af het buitenrooster niet vervuild is!
 