Minimale dikte van de rioolontluchting

  • #1
A

Anonymous

Guest
Hallo,

Weet toevallig iemand wat de minimale dikte van de rioolontluchtingspijp moet zijn? Mag dit 40mm zijn, want dan kan die mooi in de muur gefreesd worden. Of moet het perse 70-75 mm zijn?

Op het riool zitten een douche, toilet, 2 wasbakken en (in de schuur) een wasmachine?

Bedankt voor de info!
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
40 mm is goed, zelfs 32 mm (dan overigens niet te lang maken....). Het gaat er alleen maar om dat je bij het door het riool storten van een grote hoeveelheid water in 1 keer (= bijv. WC doortrekken) niet je zwanenhals van je wasbak leegtrek en vervolgens in de stank zit.
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Als je Toilet er ook op staat, is het beter om een ontluchtinsbuis te nemen van 75 mm.
Waneer je het toilet doortrekt, krijg je een korte periode van volvulling in je afvoerbuis, die 110 mm is
Hierdoor zuigt dit water, alle lucht weg uit de leidingen, die voorbij het toilet staan.
Een ontluchtinsleiding van 40 mm, kan dit (zuigen) van lucht nooit aan, en zal dan ook sifons leegtrekken
 