Een kennis heeft een huis uit 1929 gekocht met maar 1 eindgroep en oude linnen bedrading.
We zijn dit in zijn geheel aan het vervangen.
het aantal groepen is nu:7 met 16A automaten en 2 aardlekkers 30 mA / 40 A
Gr 1 lichtgroep 1530 VA
Gr 2 lichtgroep 1650 VA
Gr 3 Lichtgroep 1050 VA
Gr 4 Wasmachine 3000 VA
Gr 5 WCD in keuken 800 VA(1 voor koelkast, 1 voor afzuigkap, 2 voor het werkblad kofiezetapparaat etc.
Gr 6 Vaatwasmachine 2000 VA
Gr 7 daar zit een beltrafo op.
Totaal dus 10030 VA
Uitgaande van een gelijktijdigheidsfactor van 0,6 levert dit 6018 VA op.
Het is een 1 fase kast dus 6018 / 230 is
26,16 A.
stel dat er nog een oven bij komt van 1500 VA op groep 8, dan levert dit dus een stroom op van (10030+1500)=11530 VA x gelijktijdigheidsfactor van 0,6= 6918 VA
6918 / 230 = 30,07 A
Is dit toegestaan of moet er een 3 fase kast geplaatst worden.
Waar ligt dus de grens voor het maximale schijnbaar vermogen voor een 1 fase met 7 a 8 groepen
We zijn dit in zijn geheel aan het vervangen.
het aantal groepen is nu:7 met 16A automaten en 2 aardlekkers 30 mA / 40 A
Gr 1 lichtgroep 1530 VA
Gr 2 lichtgroep 1650 VA
Gr 3 Lichtgroep 1050 VA
Gr 4 Wasmachine 3000 VA
Gr 5 WCD in keuken 800 VA(1 voor koelkast, 1 voor afzuigkap, 2 voor het werkblad kofiezetapparaat etc.
Gr 6 Vaatwasmachine 2000 VA
Gr 7 daar zit een beltrafo op.
Totaal dus 10030 VA
Uitgaande van een gelijktijdigheidsfactor van 0,6 levert dit 6018 VA op.
Het is een 1 fase kast dus 6018 / 230 is
26,16 A.
stel dat er nog een oven bij komt van 1500 VA op groep 8, dan levert dit dus een stroom op van (10030+1500)=11530 VA x gelijktijdigheidsfactor van 0,6= 6918 VA
6918 / 230 = 30,07 A
Is dit toegestaan of moet er een 3 fase kast geplaatst worden.
Waar ligt dus de grens voor het maximale schijnbaar vermogen voor een 1 fase met 7 a 8 groepen