verliesstroom schakelaar valt uit bij aanzetten vuur en oven

  • Onderwerp starter Anonymous
  • Startdatum
  • #1
A

Anonymous

Guest
Hoi

Indien we ons vuur en oven opzetten dan valt na een half uurtje de verliesstroom schakelaar uit!
Hoe komt zoiets?
Vandaag viel de hoofdschakelaar uit!

Alvast bedankt!
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
ik denk dat de aarding niet goed is dit kunt u meten tussen aarde de groen gele draad en de nul draad de blauwe draad
of u heeft een verkeerde installatie aotomaat
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
beste niebier, wat moet ik dan meten tussen aarde en nuldraad?
 
  • #4
A

Anonymous

Guest
Het lijkt er op dat je "kachel" en je oven op de zelfde groep staan. Je zal (hopelijk) een 16 Amp. zekering hebben.
Als je oven b.v 3000 W. trekt (staat in je gebruiksaanwijzing) dan wordt je zekering al voor +/- 13 Amp. belast. Je "kachel" mag dan niet meer dan 600W. zijn. Om het uit te rekenen neem je het opgenomen vermogen delen door 220 V. (b.v. 3000W : 220V= 13,63 Amp.
 