verwarming

  • #1
A

Anonymous

Guest
Net in bestaand huis alle radiatoren vervangen. Nu wordt het niet echt warm in huis (kamer rond de 19 graden). Geen lucht in het systeem, ook niet in radiatoren, voldoende druk, thermostaat vraagt, vier radiatoren staan open, watertemperatuur ± 75 graden. Radiatoren worden bovenin goed warm, onderin lauw tot koud. Heeft iemand enig idee hoe dit te verhelpen?
Bij voorbaat dank voor de moeite!
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
te weinig stroming door je radiatoren. Lang leiding traject? Pomp lang uit geweest? (te)dunne leidingen?
In deze orde moet je denken
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Op de pomp zit vaak een standenschakelaar, staat die op de hoogste stand? Zit er bij de uitlaat van de radiatoren misschien een ristrictieklepje die niet helemaal open staat? Als je drie radiatoren dicht draaid, wat doet die ene dan?
 
  • #4
A

Anonymous

Guest
Misschien aanvoer en retour verwisseld?
Als de radiator open gedraaid wordt, komt heet water eerst door kraan of eerst onderin? In het laatste geval is het foute boel!
 