warm water CV-ketel

  • Onderwerp starter Anonymous
  • Startdatum
  • #1
A

Anonymous

Guest
Watertemperatuur vanuit CV-ketel loopt terug. De eerste 's morgens heeft gewoon warm via de thermostaatdouchekraan en de CV-ketel geeft dan ong. 75 graden aan, maar de rest moet de thermostaatkraan op meer dan 50 graden zetten om nog enigszins warm water te tappen. CV ketel staat dan op ong.45 graden.

Hoe kan dat?
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
De temp. van het cv. water is instelbaar, maar dat is niet van invloed op de temp. en hoeveelheid warm tapwater. De temp.van het tap(douche)water is niet instelbaar. Als je aan het douchen bent (met een combie ketel) zal het cv. water afkoelen omdat er een klep in de install. zit die zorgt dat je tapwater voorkeur heeft boven cv. water. Er zit ook een kleine boiler in de ketel. Bij de eerste afname van warmwater zal eerst het warme water uit de boiler komen en dus zal het sneller opgewarmd zijn.
Waarschijlijk is het vermogen van je ketel wat aan de lage kant. Als je pas een therm.staat kraan heb geplaatst merk je dat nu pas. Vroeger draaide de volgende het koudwater wat minder ver open.
Om het te controleren kan je in b.v. in de keuken gedurende langere tijd (2 douche beurten) heet water tappen en dan het verschil in temp. meten. Dit moet het zelfde zijn. De papieren van de ketel geven aan hoeveel warm water hij per minuut moet leveren.
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
CFE, het klopt niet helemaal wat je vertelt. Het vermogen van het toestel heeft niets met de tapwater temperatuur te maken in die zin dat het vermogen aan de lage kant zou zijn. Het toestel moet zolang als nodig is warm water kunnen leveren van 60 graden.
Als we merk en type toestel weten kunnen we een beter advies uitbrengen.
 
  • #4
A

Anonymous

Guest
Het is een Radson Maxicom HR en die ketel en thermostaatkraan zit vanaf de oplevering (ruim 5 jr.) al in en dat is altijd goed gegaan. Het is van de laatste week. Die ketel is overigens een ramptoestel, nog niets anders dan ellende mee gehad en het was toen zgn. Het ei van Columbus.
 
  • #5
A

Anonymous

Guest
het ei van columbus ja. Ik denk dat je toestel vol kalk zit en/of je mengventiel stuk is. Laat er een vakman naar kijken en vertel bij de afspraak maken, dat hij een ontkalkingspomp en een mengventiel meeneemt zodat het direct op te lossen is.
Misschien is het verstandig je toestel om te wisselen voor een Nefit Smartline. Ongeveer even groot, prijstechnisch zeer aantrekkelijk.
 
  • #6
A

Anonymous

Guest
Hartelijk dank voor je deskundige toelichting.
Ik laat nog wel weten hoe het afloopt.
 