kamer thermostaat schakeld in, maat cv reageert niet

  • #1

wdenboer

New member
Hallo allen,

Ik heb het volgende probleem. Via via heb ik een iets modernere thermostaat voor onze CV gekregen. Eentje met een beperkte programmeer functie.

Thermostaat: Landis&Staefa Chronogyr REV11(siemens)
CV ketel: Intergas VR

Het probleem is als volgt:
Thermostaat ontvangen en vol enthousiasme aan de muur gehangen.
Tot mijn grote verrassing werkte hij direct goed. Thermostaat schakelde in (driehoekje), CV sprong aan. Dit heeft bijna 24 uur goed gefunctioneerd.

Toen in vanmiddag terug kwam uit mijn werk bleek hij echter niet meer te werken. Thermostaat schakelt nog steeds hoorbaar aan, de CV reageert hier echter niet meer op.

Iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Batterijen zijn nieuw, en hij heeft het dus 24 uur goed gedaan.

MVG Wouter
 
  • #2

marcel

New member
Test: de uiteinden van de beide draadjes tegen elkaar houden....
Wat gebeurt er dan met de ketel?
 
  • #3

wdenboer

New member
Heb ik al geprobeerd. Dan slaat de ketel normaal aan. Het rare is dus ook dat de ketel wel aansloeg in de eerste 24 uur, maar daarna niet meer.

Het moet iet te maken hebben met het relais volgens mij. Ik hoor hem schakelen, maar het is blijkbaar niet voldoende.

gr WOuter
 
  • #4

marcel

New member
Multimeter op de aansluitpunten van de thermostaat.
Weerstand meten en thermostaat laten schakelen.
Geen uitslag: thermostaat teruggeven aan via-via ...
 