In mijn schuurtje wil ik de bestaande elektra aanpassen, nu heb ik daar op zich weinig problemen mee, maar ik vroeg me af hoeveel aansluitingen je mag maken, bv wandcontactdozen.
Ik snap natuurlijk dat je bij gebruik niet over die 16A mag komen, maar geldt er ook een ingesteld (gespecificeerd) maximum?
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
Ten eerste moet je weten wat er nog meer op de groep van het schuurtje zit.
Per groep mag maximaal 1200 VA aan verlichting zijn)(alle wattage's van de lampen bij elkaar opgeteld dus b.v. maximaal 20 60Watt lampen)

Per wcd (wandcontactdoos) reken je 200 VA (volt-ampere)
Ook dubbele wcd's gelden als 200 VA.
je mag niet boven de 3520 VA uitkomen dit is verlichting en wcd's bij elkaar opgeteld.

VOORBEELD:
U heeft in uw huis op de betreffende groep 3 lampen á 60 Watt, en 12 wcd's.
Uw belasting op de groep is dus 3 x 60 = 180 Watt + 12 x 200 VA = 2580 VA

3520 - 2580 = 940 VA

U heeft dus nog over 940 VA.
dus b.v. 1 lamp van 60 Watt en 4 wcd's
60 + 800 = 860 VA en houd over op de groep 940 - 860 = 80 VA

3520 VA is het MAXIMUM per groep!!!!

Hoop dat t een beetje duidelijk is.

Groet, Elmo
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Helemaal duidelijk,

Dank u,

L. Biezen
 