Hallo,
Najaar 2003 heb ik bij mijn zus nieuwe vuren rabathdelen geplaatst op de westgevel van haar woning.
Tussen de isolatie en het oude hout zat veel piepschuim, wat ik zoveel mogelijk had weggehaald. Het hout is op dezelfde manier geplaatst als het oude (30 jaar oud), alleen geniet i.p.v. geschroefd. Het hout is eerst aan de achterzijde 2 x in de grondverf gezet, na betimmering is alles afgelakt.
Nu is het hout her en der bol gaan staan. In mijn ogen heeft dit met een vochtprobleem te maken? Te weinig ventilatie aan de achterzijde?
Is dit op een vrij eenvoudige manier op te lossen?
Jullie tips zijn meer dan welkom.
Groeten,
JohnP.
Najaar 2003 heb ik bij mijn zus nieuwe vuren rabathdelen geplaatst op de westgevel van haar woning.
Tussen de isolatie en het oude hout zat veel piepschuim, wat ik zoveel mogelijk had weggehaald. Het hout is op dezelfde manier geplaatst als het oude (30 jaar oud), alleen geniet i.p.v. geschroefd. Het hout is eerst aan de achterzijde 2 x in de grondverf gezet, na betimmering is alles afgelakt.
Nu is het hout her en der bol gaan staan. In mijn ogen heeft dit met een vochtprobleem te maken? Te weinig ventilatie aan de achterzijde?
Is dit op een vrij eenvoudige manier op te lossen?
Jullie tips zijn meer dan welkom.
Groeten,
JohnP.