kookfornuis

  • Onderwerp starter de jonge eletrieker
  • Startdatum
  • #1

de jonge eletrieker

New member
ik ben bezig met mijn keuken te verbouwen, en ik ben van plan om 2 industriële ovens te zetten 4000 Watt/stuk moet ik 2 kabels leggen naar elke oven, of 1 dikke? hoe dik moet de kabel zijn, en moet ik die appart beveiligen


alvast bedankt....
 
  • #2

Sxnder

New member
BE of NL?
 
  • #3

de jonge eletrieker

New member
BE
 
  • #4

Sxnder

New member
Ik dacht dat in BE monofase groepen tot 32A, 6mmq bekabeld, zijn toegestaan. Net te weinig dus voor 2 dergelijke ovens. Dat worden dan dus 2 kabels, 3x4mmq, ieder afgezekerd met een 25A monofase groep.
NB. In NL is dit niet toegestaan, daar zul je met 2x230v kookgroepen moeten werken.
 