Muur funderen

  • #1
A

Anonymous

Guest
Hoe kun je het beste een muur ondersteunen als hier een fundering ondergemaakt moet worden?

Het gaat om een halfsteens muur van c.a. 4 meter lang en 3 meter hoog. Draagt verder geen verdieping.

Wat is beter, een naar onderen breedt uitlopende opgemetselde fundering, of een (smallere) gestorte fundering? Is op staal
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
Beste,

Ik vrees dat deze muur zal omvallen.
vrgr. OJ. te B.
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Deze muur zal inderdaad omvallen.
Een norm voor vrijstaande muren stelt dat de maximale hoogte 10x de dikte van de muur is. Je moet dus om de 2m steunberen aanbrengen, in totaal 3 stuks en bij 3m hoogte moeten die minstens 30cm dik zijn. De steunberen moeten an de fundering verankerd worden.
 
  • #4
A

Anonymous

Guest
Het gaat hier niet om een losstaande muur, het gaat op een binnen muur die van wand tot wand loopt en hier netjes in verankerd is. Maar deze staat op een betonvloer, en niet op zijn eigen fundering. Deze betonvloer moet eruit gehaalt worden. Dan komt de muur aan de zijmuren te hangen. en moet dus tijdelijk ondersteund worden.
 
  • #5
A

Anonymous

Guest
Maak een meter onder de muur vrij totdat je op het staal bent.Dit metsel of stort je weer dicht.Dit moet je laten drogen het lieft 'n dag.Je kunt ondertussen wel aan de andere kant beginnen.
Als je zo vanuit de zijkanten steeds een meter maakt zal er niets gebeuren.Let wel op dat het gat niet groter dan een meter wordt.
 
  • #6
A

Anonymous

Guest
Thanks, dit is precies wat ik wilde weten.
 