Vloerverwarming CV

  • #1
A

Anonymous

Guest
Beste klussers,

Op ongeveer 8 meter afstand van de combi-ketel heb ik een verdeelunit voor een vloerverwarming geplaatst, drie groepen van 90 meter. Welke diameter (15 of 22mm) moet de aanvoer en retourleidingen hebben die aan de combiketel zijn aangesloten.

Alvast bedankt voor jullie advies.
Hans.
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
22mm. is zeker nodig.
suc6
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Ik zou ook zeker kiezen voor 22 mm. Je hebt dan voldoende waterinhoud in het systeem zitten voor het geval dat er een keer geen circulatie over de groepen plaatsvindt. Je ketel kan dan in elk geval zijn warmte kwijt. De hoeveelheid water die je minimaal in de leidingen moet hebben is 0.8 maal de belasting van de cv-ketel. Bijvoorbeeld een ketel met een belasting van 22kW heeft een minimale "buffer" nodig van (0.8x22) 17,6 liter. Mocht je deze hoeveelheid niet kunnen halen dan zou je eventueel nog een zgn. buffervat kunnen plaatsen. Dit buffervat vergroot nl. de waterinhoud van je cv-leidingen. Let op! Een buffervat is heel iets anders dan een expansievat ;-)
 