aardlek

  • #1
A

Anonymous

Guest
Beste klus vrienden. Ik heb nog een vraag m.b.t. electra.Uit berichten lees ik steeds dat niet meer dan 4 groepen via een aardlek mogen lopen.
Als ik een tweede wil aanbrengen waar komt deze dan. De eerste zit verbonden direct na de 25apm gemeente stop.Moet ik die draden splitsen en zo twee maal aardlek naast elkaar monteren of moet dat anders? Graag advries dank eric.
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
Hallo Eric,

Dat klopt inderdaad, je moet de draden splitsen, ofwel je moet de aardlek schakelaars parallel schakelen.
Doe dit met tenminste 4mm2 anders heb je kans dat de draden gaan smelten.
Meestal trekken ze twee nieuwe draden 4mm2 vanaf de eerste aardlek naar de tweede.

Succes.

P.S. Werk spanningsloos !!!, vooral zonder de aardlek is aanraking dodelijk.
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Hoi Eric,
ga er normaal gesproken van uit dat dit geen klusje is voor iemand die niet vaak aan meterkasten werkt. De voeding van de aardlekschakelaars komt bij oude groepenkasten rechtstreeks van de Kwh meter. Dit betekent dat je dus niet zo even de boel spanningloos kunt maken. Hiervoor zou je al de hoofdzekering moeten losdraaien, maar die is verzegeld. Vraag hierbij hulp van iemand die dit vaker doet maar ga niet zelf aan het stunten.!! Frank
 
Thread starter Similar threads Replies Date
D 1
M 0
G 1
C 0
E 2

Forum statistieken

Onderwerpen
3.463
Berichten
8.965
Leden
13.489
Nieuwste lid
AnoukM
Bovenaan