Afvoer probleem , beluchtingsklep aanleggen

  • Onderwerp starter Anonymous
  • Startdatum
  • #1
A

Anonymous

Guest
In een badkamer met closet,wastafel en bad bestaat een volgend probleem.
Zodra er een grote plens water door de wastafel gaat loopt er steeds maar een beetje weg en hoor je het water op zoek naar lucht gaan, ook het bad loopt langzaam leeg.Nu is mijn vraag,wat de beste plek is om een beluchtinsklep aan te leggen op afvoerpijp van het closet
(mooi in een koof) of dichterbij de wastafel?(meer in het zicht)
Wie weet er raad ?
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
het beste is om de beluchter op het eind van je riool buis te plaatsen

als het riool helemaal is af getimmert
dan zou ik hem vlak onder de was bak zetten zo veel mogelijk uit zicht

suc6
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Bedankt voor de tip

Inmiddels is pas op de etage er boven een loze leiding gevonden met een syflon
/zwanenhals waar verder niets op aangesloten zit
Ik haal die syflon eraf en ga daar de beluchtingsklep opzetten.
Mooi uit het zicht en hij zit min of meer ook aan het eind/top van de riool
buis.Volgens mij is dat een fijn plan
maar mocht ik het niet goed hebben en je een beter advies hebben dan hoor ik het graag.
 